Одним из этапов тепловизионного обследования электрооборудования является оценка состояния подвесной фарфоровой изоляции на линиях электропередач и проходных изоляторов и ячеек КРУН на электрических подстанциях. Дело в том, что дефект (пробой) фарфорового изолятора в «гирлянде» ЛЭП приводит к тому, что на всех остальных исправных изоляторах увеличивается напряжение и, как следствие, повышается температура. На пробитом изоляторе напряжение понижается до нуля, как следствие – температура опускается до уровня окружающей среды, и на термограммах такой изолятор выглядит темным пятном. Таким, образом, по разности температур легко определить вышедший из строя изолятор. При наличии большого количества пробитых изоляторов, определять их тепловизором довольно быстро и удобно.

Дефектный проходной изолятор, напротив, повышает свою температуру, из-за того, что через него проходит больший, чем обычно, электрический ток. Основным дефектом опорных изоляторов и шинных мостов являются продольные трещины (появляются из-за нарушений технологии производства), которые приводят к пробою изолятора. Так же, возможно увлажнение армировки изолятора. Из-за этого повышается ток утечки, и армировка нагревается. В случае исправного изолятора, температуры фланца и фарфора одинаковы и не превышают 0,7 градуса от температуры окружающей среды. Дефектный изолятор может нагреваться на 1-2 градуса по сравнению с окружающей температурой. Повреждение изоляторов приходится на время межсезонья, когда имеет место сильные перепады температуры воздуха.

Дефекты изоляторов. Термограммы.

Повышение температуры на опорном изоляторе

термограмма нагрева на изоляторе ОНС-35-1000

Повышение температуры на опорном изоляторе ОНС-110-600

Повышение температуры на опорном изоляторе ОНС-35-1000

Шинный мост 10 кВ

Изменение температуры проходного изолятора - термограмма

Повышение температуры опорных изоляторов.
Шинный мост 10 кВ

Изменение температуры проходного изолятора. Ячейка 10 кВ

Нагрев (местный) опорного

Крыша КРУН - нагрев изолятора

Нагрев (местный) опорного изолятора. Ячейка 10 кВ

Нагрев (общий) проходного изолятора. Крыша КРУН